Posté : 05-06-2013 09:20 icone du post

Bonjour, la puissance frigorique de cette installation est de 55,5 kW, il y a 3 compresseur Emersson, les conditions de fonctionnement sont de -36 pour la temperature d'ébulition et de 42 pour la temperature de condentation, la tuyauterie d'aspiration de chaque compresseur est de 2" 1/8 et c'est bien un monoétagée. :)
Le calcul semble bon, j'ai fait l'équation differentiel et je trouve bien la bonne unité, c'est vrai que le diametre parait gros mais pas impossible voila voila.

Merci.