website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Dimensionnement collecteur d'aspiration


Posté : 06-06-2013 10:57 icone du post

salut ; je pense que la puissance ne correspond pas a au QV que tu annonce , ou bien la puissance est plus importante ou bien le QV est éxagéré ( pour du R404a)

rapide calcul : j'arrive a 91 KW de puissance a -35 et 40 °C pour 3x118 M3/h au 404a .

cela veux peut etre dire que ton calcul est pour du R134a ce qui expliquerais tout.
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6646&forum=132