website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?


Posté : 20-07-2013 18:51 icone du post

Je pense qu'il est impossible de remplir ton condenseur avec du liquide ,seulement en fermant le départ et en laissant faire le compresseur.
Le refoulement est en gaz chaud ,tu claques en hp car plus tu remplis ton condenseur de liquide ,+ la surface de refroidissement des vapeurs diminue >les vapeurs sont très chaudes>ta pression augmente >tu coupes en hp.Tout est normal.

Tant qu'il y aura des vapeurs dans ton condenseur,tu auras la relation pression température ,donc moins de pression que pendant le fonctionnement



Message édité par : cedric29 / 20-07-2013 18:57


Cet article provient de Le site des frigoristes