website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Oscilloscope?


Posté : 04-12-2013 22:59 icone du post

Salut
Une modulation de largeur d'impulsion ou variation de rapport cyclique ne varie pas la fréquence d'un signal un signal a 50 HZ de rapport cyclique a 10/1 ou 5 sur 5/1 fera toujours 50 HZ donc tu ne variera pas la fréquence de sortie de ta carte inverter ,la modulation de largeur d'impulsion c'est pour les moteur bruslech ou la variation du rapport cyclique se traduit par une variation de tension pour le moteur donc de vitesse
La MLI est utilisé dans les onduleurs a fréquence fixe style les onduleurs de coupures secteurs le mli te permet de cté ta sinusoïde a prés filtrage ou intégration dans la self du moteur
mais pour faire varié la fréquence de sortie l'électronique de commande fait varié la fréquence du signal
la mli fait varié la tension de sortie pour reconstitué ta sinusoïde a partir d'un signal carré

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7243&forum=132