website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - Arrêt chambre froide


Posté : 01-11-2013 20:05 icone du post

Bonsoir , Glagla +10000000000000000 +1
Des fois je me demande c'est qui le macaque
Tu fermes ta vanne liquide chambre froide en marche et tu vérifies que ton pressostat regul coupe au dessus de 0bar.
Moi en plus je fermerai les vannes compresseurs, je coupe l'alimentation des armoires.
Mais en plus je mettrai une giclée de de grippant sur les axes moteurs afin qu'il ne rouille pas en place, porte des chambres ouvertes.
Vérifie tes presses étoupes vannes .
Préviens le client qu'il,est possible qu'une micro fuite vide les install sur un long moment à l'arrêt, et que peut etre des ventilos ne redémarreront pas.
La remise en service je viendrai au moins 3 ou 4 jours avant .
A ta remise en route règle tes horloges de dégivrage si elles sont mécaniques.
Bref en gros je verrai ça comme ça.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7371&forum=132