Salut,
Lorsque tu charges ton circuit à l'azote à 40bars, par exemple (pour le R410A), ton différentiel de pression avec l'extérieur du réseau est d'autant. Lors du tirage au vide, ce différentiel n'est que d'1 bar. Une fuite est donc plus facilement décelable avec la charge. De plus, le tirage au vide, de par sa dépression, peut aspirer un dudgeon le rendant étanche, alors qu'une charge pousse ce même dudgeon le rendant fuyard si mal serré. Enfin, la charge en azote nous permet de tester la tenue des raccords et soudures aux fortes pressions, c'est aussi pour cela que certains appellent cette procédure des "essais pression", et non un contrôle d'étanchéité.