Bonjour. L’idéal est de récupérer le gaz restant, puis pousser à l'azote de 28 à 40 bars. Puis refaire une détection électronique, puis si tu trouve le secteur approximatif de la zone de fuite, au mille bulles ou eau savonneuse comme tu veux.