website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Piège à huile


Posté : 22-05-2015 12:57 icone du post

Citation : kagou 


Du coup on se demande, dans le cas ou l'UE est juste derrière l'UI si on fait des boucles (donc piège à huile) avec les 2 lignes derrière l'UE ou si on fait des zig-zag/lacets (pas de piège à huile) ? 


Bonjour

Attention avec boucles qui ne servent à rien d'autre que de piéger l'huile là ou elle ne devrait pas être piégée....
En climatisation de type mono split inverter, les pièges à huile ne servent à rien donc on oublie
Les VRV ou DRV idem
Tout est prévu par les constructeurs pour qu'à un certain moment l'unité extérieure fasse une réintégration d'huile

Les choses à prendre en compte sont:
- dénivellé maxi entre UI et UE
- longueur de liaison frigorifique mini entre UI et UE
- longueur de liaison frigorifique maxi entre UI et UE
- rajout de x grammes de fluide par mètre supplémentaire à partir d'une certaine longueur de liaison frigorifique

Si tu respectes ces 4 points tu resteras dans les standards des constructeurs et ta clim doit fonctionner sans piège à huile

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8274&forum=132