Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Determination de T condensation et T evaporation
Posté : 05-05-2009 13:17
salut,
prendre le T° d'air d'entrée du condenseur (condenseur ventilé je suppose?)
et ajouter +/-15° pour obtenir la valeur recherchée
évap, dépend du dimensionnement qui a été calculé à la base, frigo avec HR élevé 5 à 10° d'écart autrement plus
congélateur encore +; suffit de lire dans le cours je suppose que c'est renseigné.
ce soir je reviens donner + de détails.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=848&forum=132