Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Determination de T condensation et T evaporation


Posté : 05-05-2009 13:17 icone du post

salut,

prendre le T° d'air d'entrée du condenseur (condenseur ventilé je suppose?)
et ajouter +/-15° pour obtenir la valeur recherchée

évap, dépend du dimensionnement qui a été calculé à la base, frigo avec HR élevé 5 à 10° d'écart autrement plus
congélateur encore +; suffit de lire dans le cours je suppose que c'est renseigné.
ce soir je reviens donner + de détails.