Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Test sous pressiond 'azote d'un bi-split


Posté : 17-07-2014 20:14 icone du post

Salut a tous et bonne fin de journée !!
Salut a toi tilmid ton bisplit c'est de l'inverter ou du tout ou rien ? Sachant que si c'est de l'inverter tu ne pourra jamais prendre une S/C et un S/R cela varie toujour sur de l'inverter ton compresseur ne tourner jamais a plein pot donc sur de l'inverter oublie tou ca t pression mon l'air basse sachant que pour du 407c tu doit etre au alentour de 15 bar Hp et 3 ou 4 bar en Bp je te donne un ordre d'idée par contre si tu a tes prise de presion mise quand tu est en mode froid ce n'est pas la hp reél de ta sortie condenseur car ton detendeur et dans ton unité exterieur tu est sur la ligne liquide mais apres la détente sauf si je me trompe donne nous un peu plus de détail sur les UI et l'UE !