J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans ton circuit. Je serais curieux de voir ton schéma frigo.
Mon sentiment à chaud, c'est que tu cherches à gagner sur deux tableaux qui sont incompatibles.

Tu veux faire de la HP Flottante l'été alors que c'est la période ou elle sera peu efficace et de la récup de chaleur sur la condensation et non sur une désurchauffe ce qui t'oblige à augmenter ta température de condensation en hiver......;ce qui pénalise ton COP. Cela dit on peut causer........