website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » La déshumidification.


Posté : 03-09-2014 19:44 icone du post

Salut,

Pour tes réseaux inversés, oui il faut corriger les erreurs , par contre la bouteille qui sort par le bas c'est normal sur un réseau froid.
Côté Trane tu prends par en haut et tu alimente la bouteille par en bas.
Côté réseau tu prends par en bas et tu alimente la bouteille par en haut.

C'est tout l'inverse sur un réseau de chauffage, tu veux alimenter ton groupe froid avec la température de retour la plus haute et sur une chaudière tu veux alimenter avec la température de retour la plus basse.

a+

Cet article provient de Le site des frigoristes