Citation : Samoth 



@Mouton85 et fifi. Je ne peux pas vous dire si ça a deja fonctionner. Le truc, c'est que la salle était en depression grace aux tables aspirantes ! Mais elles sont tombées en panne cette semaine, et du coup avec l'extracteur qui lui ne tournait pas bien, on a pollué la salle d'à coté...arret de prod, CHSCT et tout le bordel.
Je me pose donc aussi des questions sur la selection de l'extracteur...je vais recalculer ça.
Merci pour vos réponses ! Et bonne soirée. 


Salut Samoth

Est ce que ton problème ne vient pas de là: c'est à dire que ta pièce se retrouve en dépression avec le caisson d'extraction et les hottes aspirantes

Est ce que tu as le principe de fonctionnement de cette installation ?
Est ce que ton client peut te dire comment fonctionnait cette installation. C'est à dire est ce qu'elle fonctionnait bien uniquement avec l'extracteur seul ou pas
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas