Bonsoir a tous

Nop et tiredbee, la seul chose que je veux dire, est que je trouve étonnant voir aberrant que lorsque l'on récupère un contrat d'entretien on récupére la charge en fluide et on en remet une neuve histoire d'être sure

De plus nop tu conseilles a tiredbee de na pas faire de transfert, car si il y a une fuite le gaz sera dénaturé...
je dis vrai si c'est une fuite côté gaz (et encore il faut voir la quantité perdue)et faux si c'est une fuite côté liquide, car effectivement le glide du r407c est important et certaine molécule plus "légère que d'autre peuvent "partir" en quantité innegale, coté gaz.
Je rajouterai que pour le R410 (que tu cites), c'est la même chose.
Maintenant pour faire une parenthèse, sur des installation de 400 kg de r407f même si tu as une fuite côté gaz, tu recharge quand même, et tu ne récupère pas...et je peu t'assurer que ton installation fonctionne correctement
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Message édité par : glagla / 20-01-2015 22:24