Posté : 21-06-2009 06:48 icone du post

salut manos,installation au R 22??? ou travail tu???
Ta température de condensation est trop haute,ton sous refroidissement trop faible:
Qu'elle est ta surchauffe?
Ton condenseur est trop faible.
Je n'ai pas contrôlé les puissances.
Tu a -5°C en BP ,avec qu'elle température dans la chambre??

je pense que tu devrait augmenter ton condenseur ou en rajouter un .