Posté : 27-06-2009 10:29 icone du post

salut joub,

as tu bien compris l'emploi du MOP??
le MOP et sa consigne servent à protéger le compresseur au démarrage du système; par exemple après un dégivrage la Pr dans l'évaporateur est élevée, ce qui entraîne une BP haute une HP haute et donc une surcharge pour le compresseur. il s'agit du même usage qu'un régulateur de démarrage (KVL chez danfoss)
si le constructeur te dit qu'un MOP +15 a une plage de -45 à +5, c'est parce que si tu approches du point MOP en pression d'évap , ton détendeur aura difficille à contrôler sa surchauffe. c'est pour cela qu'il garde une distance de 10 ° entre le MOP et la Pr d'évap, pas pour toi mettre une surchauffe de 10K

voir régulateur de démarrage à la page 118 du cours général, et détendeur MOP en page 79 et suite
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.