website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » choix de compresseur


Posté : 19-07-2015 21:10 icone du post

Bonsoir , toi tu piques comme bonhomme
Les messieurs te disent de vérifier le régime de fonctionnement admis par ton compresseur car 2 kW en positif ou négatif ne demande pas le même travail sur le compresseur .
Une bp à -40\-30\-10\-2\0\+2\+4\+10 c est pas la même chose .


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9971&forum=132