je te conseille de mettre un groupe copeland digital , c un groupe scroll qui varie en puissance en fonction de la bp ,voit aupres de ton fournisseur , sinon tu doit mettre une kvp sur les cf où les produit sont sensible a l'humidite et apres forcement une kvc serait le bienvenus pour compenser la puissance ,mais c pas une solution tres fiable car tu vas casser du compresseur au fond un jour où l'autre ,je te conseille soit un semi hermetique sur variateur , (c pas pour la pub ,mais bitzer et copeland font des truc tres bien et tres competitif ) voilà tiens nous au jus cree un sujet