Posté : 28-03-2011 21:32 icone du post

Pour exemple: je suis en train d'effectuer une MES d'une clim Daikin(aujourd'hui) , Taille 50, et voila j'ai un doute sur l’étanchéité du circuit, le client m'impose la MES, et bien j'ai dit non, je veux ètre certain de cette étanchéité, 38 bars pendant 24 voir 48H, et peut ètre plus, selon mon bon vouloir, c'est comme cela et depuis quelques années. J'ai appris cela avec des gens comme Carrier,Daikin ou Airwell. Mème un VRV, toujours de la mème marque, qui est sous test azote à 38 bars depuis 10 jours. En respectant cette façon de travailler, j'ai des installations qui durent depuis plus de 15 ans et sans fuites, et encore au R22. Il est certain que la mécanique n'est pas éternelle. Cordialement .
Il ne faut pas recharger une installation qui fuit, c'est votre test d'adaptitude votre catégorie1, 2 etc qui est en jeu
Pat