salut agfroid

C'est tout simùplement une centrale booster, pour la calculer, c'est simple tu cumule la puissance negative plus la puissance consomme de ton compresseur et tu l'ajoute a la puissance de la centrale positive. le gros soucis c'est la regulation qui doit etre parfaite et la quantite de fluide qui est assez important sur ce type de systeme, mais sinon ça marche d'enfer et ça revient tres fortement avec le C0².
Plusieurs fabricant de centrale peuvent t'aider pour le calcul .

pour le probleme de pollution, il est vrai que tu peu polluer tres rapidement tout le circuit mais si c'est suivis de pres comme installe yas pas de soucis .

A+ Christ59