Abdel , as tu vérifiés tes vases d'expansion ?

Il suffit que ceux-ci soit HS et que tu es un réduit de nuit , ta pression remonte dans le circuit , la soupape évacue et ni vu ni connu tu te retrouves avec de l'eau en moins sans forcément le voir , en mode froid je veux dire, pour le mode chaud c'est l'inverse !!

Si tu peut mettre un raccord sur la soupape avec un tube et un récipient tu seras vite fixée .

Bonne soirée à tous .