Posté : 07-07-2012 21:59 icone du post

salu et bonne soiree a ts
l installation et composée de 12 VRF LG chacun est raccordé sur une MTA "gainable" sur les 12 y en a 3 qui fonctionnent plus.le client me dit que le technicien precedent les avait mis en arret en attente du remplacement des pieces.bref,je demande a voir le bon d intervention. le tech note ceci:
donc voici sont commantaire:VRF y: prise en glace evapo,compresseur bruyant,hp= -37 bp= -17. je repricise il note bien que la hp est inferieur a la bp soit -37°. donc il preconise une recherche de fuite,car il y a un manque de charge .le remplacement du cp qui fait du bruit au bout de qlq minute de fonctionnement. mais vous aurriez compris qu il se trompe dans son diagnostic.d aprés vous comment s est il fait avoir???
a vos questions et suggestions cordialement.

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"