Posté : 07-07-2012 22:29 icone du post

pas de probleme de ventil exterieure( sonde batterie HS ,ventilo HS, capteur pression qui devit)


Si ça givre sur L'UI il y a un probleme d'échange, tu nous donne l'indice sur le détendeur extérieur, donc je dirai qu'il déraille soit completement fermé ( bp très basse) soit ouvert à bloc et là gavage évapo, prise en glace et retour de liquide au cp qui grogne