Posté : 07-07-2012 23:57 icone du post

re
reponse collagiale de cedric et duss.
en fait le gars a fait de la demande mais il ne s est surement pas appercus qu il etait en mode chaud,le groupe lui part mais la V4V restant bloqué en mode clim donc l evap se prend en glace et la carte de commande n alimente pas le ventilateur car elle attend que l evap soit suffisement chaud donc forcement bp tres basse,coup de liquide sur le cp,et la fameuse hp qui n en est pas une . apres alimentation et desalimentation forcée a plusieur reprise le teroire c est debloqué et tt est rentré dans l ordre.
cordialement