website logo
Auteur
avatar
Adrien

Forum » » Pour parler de tout » » Qu'avez vous fait aujourd'hui ?


Posté : 01-10-2012 20:22 icone du post

Une petite galère aujourd'hui :

Intervention sur une MAJA glace écaille sur centrale. Rien de compliqué.
Plus de production. Pose des manos. BP = HP !!!
La KVP ne réagi pas. Changement de la KVP. Le problème perciste.
Avant le collecteur BP il ne me reste que la vanne 7/8. Je décide de la virer. Et mettre un schrader. Idem je suis à la pression Hp au niveau du schrader. Du coup il ne reste que le piquage en 7/8 avant le collecteur. Je le chauffe au challumeau et shittt ça repart.

Piquage bouché sur du 7/8 certainement formation de glace donc humidité dans tous mon circuit.

Je vais avoir le droit à la total, huile, cartouches....

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5335&forum=133