Posté : 17-02-2013 03:31 icone du post

Salut Adel,

Personnellement, ce que je ne comprends pas .... c'est que ton collègue ne se soit pas appercu que le v3v ne basculait pas d'un état à l'autre.. lors de sa première intervention!

A défaut de manos fixes sur l'install ... il aurait pu y poser les mains ( et s'appercevoir que les températures ne changeaient pas.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a