Salut
Si les comptes de patries sont bon 110 A pour les cp,12 A pour le condenseur soit 132 A il faut du 95 m2 pour 80 m pour être dans les tolérance du cable voir PDF 


salut,

sauf erreur de ma part, le tableau du PDF est valable pour du mono 220v