J'ai quelque chose de similaire,un peu vieux (12 ans) mais surement toujours d'actualité:
Un samedi je vais en dépannage dans un inter,qui évidement des problèmes de froid effectivement tous les compresseurs sont disjonctés?
Après test de l'alimentation (il faut tjrs commencé par le début): manque une phase ??? je remonte au TGBT idem: Un fusible étais HS au POTEAU EDF !!
Il a fallu attendre qu'ils viennent le changer pour réenclencher tous les compresseurs.
Le magasin avait un abonnement juste,juste par rapport a sa conso, il on fait du délestage peut de temps après.
bon courage
Xavier