Forum » » Vos anecdotes » » toshiba bi split panne tres curieuse....voir vicieuse


Posté : 06-09-2011 18:49 icone du post

re
duss
effectivement,le detendeur de l ui b est bloqué en fermeture,celui de l ui A etant pas totalement fermé, donc le fluide passe par la c est pourquoi on givre sur l evap .chapeau bas a marcel et duss