salut et bonne journee a ts
j y suis retourné hiere le prodialoge continu a inversser les valeures sondes entree/sortie d eau.et ce uniquement a l arret pendant le fonctionnement les bonne valeures reprenent leurs places .par ailleur le deltat T entrée sortie d eau continu a etre important soit 6K au lieu de 1,5K avec 25% de puissance.
soit 1 cp sur 4,je pense a un probleme de bouchon qui reduit le debit d eau.il faut dire que l instal merite un rincage et nettoyage dans les normes.le devis a ete fait depuis belle lurette mais le client prefere faire passer d autre devis en premier.j ai beau lui expliquer que les autres devis sont secondaires et que le rincage est premordiale,sans succés pour l instant.
quand a celui qui me donne des defaut qui n ont pas lieu d etre sur ce model,j ai enlevé ttes les connectiques entre carte maitre et carte esclave netoyer puis verrifier si elles sont bonnes,apres les avoire remise et mis en route,j ai eu uniquement un defaut hp qui cette fois ci a ete bien reel .le premier ventilateur condenseur a un enroulement HS 0,8 ohms donc dés qu il est solicité par la carte il monte en intensité puis fait disjoncter le magneto-thermique qui sert de protection au 2eme ventilo d ou la hp.donc debranchement du premier en attente du remplacement,mise en route = ok fonctionnement nikkel.de plus les autres defauts de com qui auparavant apparaissaient dans les 2 minutes cette fois ci rien pendant plus de 2H de fonctionnement. si j ai le temps je mettrais des photos.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
icon_pieces jointes Pièces jointes 2

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4526&forum=134