bonjouir les pressions s'egalisent au bout de 2minutes environs capillaire diametre 1.5mm
le compresseur n'a pas de debrayage et il tourne

ma conclusion le tfh en general a 2 pistons et de temps en temps un clapet fermait mal la pression d'evaporation montait a+ 5 ou plus vapeurs aspirees tres chaud klixonne interne repart au bout de quelques heures le clapet se remet en place
et ça refonctionne pour quelques temps avec tous l'historisque j'ai voulu provoquer la panne
le fait d'avoir monte bien la HP le bruit du bypass m'a mis sur la voie du clapet des que j'ai entendu le bruit vite je met le mano et la +8° soulage OUF!
la serie TFH est indestructible d'un autre compresseur peut etre mais d'un TFH difficile a croire mais celui la avait un defaut de fabrication pendant trois ans!!!!!
il a ete change nous l'avons monte a 25 bars en 404a impecc
A 99% le pb devrait etre regle
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2