  Posté : 08-03-2017 19:58

Citation : jerome44 

Bonjour à tous

Je voulais faire un retour d expérience concernant les macarons( surtout les rouges) qu l on appose sur les équipements.
Est ce que cela a changé quelque chose chez vos clients?
J ai détecté des fuites sur des chillers Tu poses la fameuse etiquette rouge , et apres il se passe quoi?
je reviens plusieurs mois apres sur le site pour intervenir sur la distribution et non sur la production, les fuites sur les groupes sont toujours là, de notre coté les devis sont fait, mais pas d accord client donc stand by ( sauf que les groupes fuient toujours). Pour defendre le client, dans beaucoup de cas, ils doivent faire une demande d investissement a leur siege, ca traine, ils n ont pas forcement de vision a long terme sur leur activité, donc peu d investissement.
Et de votre coté ca se passe comment

A bientot
Jerome
 


Ca change que si ta une fuite sur ton circuit , tu le met a l'arrêt tu met ton macaron et derrière le nécessaire pour que ce soit réparer peut importe le client. Tu doit surtout pas remettre de fluide ou la laisser en marche , tu fait tes papiers d'etencheité en bonne edurforme. Si le client veut la remettre en marche il la remet et si il ce fait contrôler c'est lui qui prendra la prune. Que si tu la remet en marche avec des fuite ou que tu la recharge le temps de et qu'entre temps y'a un contrôle c'est toi qui prend.

Les cours sous les yeux car je passe mon attestation fluidique lundi :
Amande de 5 em catégorie , Pour opérateur : dégazage , ne pas récupérer la totalité du fluide , recharger sans réparer les fuites , ne pas rendre les fluides récupérés et leurs emballages , effectuer une opération sur le circuit frigo sans avoir d attestation de capacité , encoure une amande de 1500 € + tribunal , au plus , montant qui peut être porté a 3000 € en cas de récidive.

Et pour ton client en cas de contrôle :
Amande de 5 em catégorie + tribunal , pour détenteur de l’équipement : ne pas faire contrôle l’etancheité des équipements et Ne pas prendre toutes les mesures nécessaire pour mettre fin aux fuites constaté. montant qui peut être porté a 3000 € en cas de récidive.

Pour l'arrêt machine c'est plus un conseille , la loi dit pas qu'il faut l'arrêter , mais si tu pête un compresseur ou d'autre composant derriere ... C'est préférable.

Article 7
Modifié par l'arrêté du 25 juillet 2016

Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance) et que l'opérateur ne peut y remédier sur-le-champ, il appose sur l'équipement la marque signalant un défaut d'étanchéité.

La marque signalant le défaut d'étanchéité est constituée d'une vignette ayant la forme d'un disque rouge de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté. Cette marque est apposée sur la marque de contrôle d'étanchéité.

Tant que la réparation de l'équipement n'est pas effectuée, l'équipement ne fait alors plus l'objet d'opération de recharge en fluide frigorigène.