Flo745

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Panne de manque de charge


Posté : 12-08-2015 21:16 icone du post

Bonsoir, Je suis intervenu aujourd'hui sur une "cellule" réfrigérateur à boisson GAMKO. il ne faisait pas assez de froid, 17°C au lieu de 3°C avec une ambiance à 20 °C extérieur. C'est une détente par capillaire. En HP il était chaud(au touché) puis limite à température ambiante en sortie de condenseur. le capillaire était frais en sortie ainsi qu'en entrée d'évaporateur. Un sifflement au niveau de l'évap' me fait penser à un manque de charge qu'en pensez-vous ? L'aspiration au compresseur est à température ambiante....
Pas de prise de pression sur le circuit et je n'avais pas de Pivers à mettre en place :S