Bonsoir à tous voilà je rentre du travail seulement maintenant ! ^^" j'ai bien appliqué ce que vous m'avez dit, à savoir: soudé un embout Schrader (pour du R 134a). Le frigo est bien descendu en température! Merci pour vos réponses si rapides et de qualités !

J'ai un autre soucis (je ne sais pas si il faut ré ouvrir un topic) mais si cela est nécessaire j'en ouvrirais un nouveau :) Voilà, ce soir je suis intervenu sur un meuble réfrigéré 5 portes fonctionnant avec un groupe déporté au R404a. Il ne faisait plus de froid (pas en dessous de 12°C) j'ai branché les manos et j'ai constaté -20°C en évaporation et 35-40°C en condensation. Je me suis dit c'est soit un manque de charge soit l'évap' qui est prit en glace. Donc avant de faire une charge comme un bourrin, j'ai démonté ce petit évap et j'ai constaté que juste le détendeur ainsi qu'un bout de la tuyauterie en sortie de celui ci était prit en glace. Je l'ai donc dégivré bien séché et remis en service. (il refaisait à nouveau du froid bien qu'il était un peu long à descendre à mon gout) ma question est : Quelles sont les causes possibles pour qu'un détendeur soit prit en glace ? (PS: beaucoup de problème depuis Juin 2015 et récemment remplacement de l'évap') personne arrive à le régler :s