website logo
Auteur
avatar
ikoko

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » machine a glace Scotsman AF100 R134A


Posté : 18-08-2015 13:36 icone du post

et bien je pensais à un manque de charge comme nous en avons l habitude (mauvaise habitude)

j ai donc ajouté 50g et là la HP a régulé entre 20 et 25 bars par la carte electronique ( au lieu d entre 8,5 et 10 bars contructeur et verifié sur site ce jour sur une autre machine en service): je suis donc trop haut en HP mais la glace broyée se forme correctement et aucune alarme de carte electronique et au niveau BP= 0,8 bars correct!

la reserve de glace se remplie................. help