website logo
Auteur
avatar
ikoko

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » machine a glace Scotsman AF100 R134A


Posté : 18-08-2015 14:01 icone du post

oui les manos sont tirés au vide

je m oriente donc vers un capillaire bouché????????? donc:

je change le deshydrateur et pareil : 0 bars au depart

je decide d ajouter 10% de R600a pour essayer de deboucher le capillaire puisque le R134A est soit disant peu missible avec l huile:

resultat : HP trop haute et BP reste à 0,8 bar et production de glace en cours ok

il faut commander un capillaire neuf ? je suppose?

merci d avance

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10054&forum=149