pourquoi tu commence à camouflé la panne en changeant tout les paramètres et conception d'origine de la machine???

je ne comprend pas le but! tu fais des études d'ingénieur jesors

ta HP est trop haute: c'est un fait!!
trouves l'origine de cette hp trop haute; un point c'est tout!!

m'enfin...

tu as mis des trucs qu'il ne faut pas dedans? donc tu enlèves et tu recharges comme prévu: c'est simple ; il n'y a pas à chipoter!!