Posté : 18-08-2015 18:12 icone du post

Bonsoir

@ ikoko: tu relances une machine à glaçons qui a été arrêtée depuis des années et dont tu ne connais pas l'historique des dépannages.
Pourquoi te compliquer la vie à rajouter du fluide sans connaitre la charge qui est déja dans cette machine

Si j'étais toi: récupération du fluide, changement du déshy, tirage au vide copieux, nettoyage du condenseur et recharge des 320 grs prévus dans cette machine
A partir de ce moment là tu pourras réellement vérifier le fonctionnement correct ou pas de cette machine

Comme te l'a dit airco, il faut savoir "perdre" du temps pour en gagner plus tard...
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas