Bonjour,

Citation : Scherif Le fait que les enroulements aient leur résistance infini signifie enroulement grillé ou alors la sécurité du compresseur a encore le circuit ouvert ??
Mes deuxièmes mesures ont été prise lorsque le compresseur était encore bouillant.
Vous posez des questions ... auxquelles vous donnez vous-même des réponses!
Il est, en effet logique que ces relevés soient abbérants si vous les faites pendant que la sécurité compresseur est "ouverte"!!

Prochaine étape: Comprendre pourquoi votre compresseur est "brûlant"!
Mauvais cablage? Kit de démarrage défectueux? Surcharge ff? Incondensables?
Tout est possible.

@+

Cet article provient de Le site des frigoristes