Posté : 22-08-2015 22:32 icone du post

Bonsoir, capillaire = débit fixe et pas de bouteille liquide , détendeur thermostatique débit variable donc nécessité d'avoir un tampon pour encaisser le débit de fluide variable, une bouteille coûte moins cher qu'un condenseur surdimmensionné .