website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » danfoss adapkool : choix du mode de détente


Posté : 17-09-2015 21:59 icone du post

La régulation de montée en puissance des cylindre peut aussi se faire avec une sortie automate et un capteur BP .
Voir aussi ce qui est dispo sur ton variateur , mais avoir une regul indépendante de montée en cylindre est préférable du point de vue sécurité de fonctionnement, imagine ton variateur plante?
Tu peux commencer avec une montée en puissance cylindre , puis une fois à 100% des cylindres tu autorises le variateur , à toi de jouer .
Je suis gentil je te fais pas payer plus . jesors


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10084&forum=149