website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » humidité dans le circuit, remplacement de l'huile sur comp. hermétique systématique ???


Posté : 04-10-2015 15:45 icone du post

Le vrai test moins cher c'est le test universel.
Si c'est toujours positif je vidangerai dans les règles. Déshy anti acide en 2 fois huile neuve une seule fois .
Tirage au vide en chauffant la culasse deshy syphon.
Tu enleves bien toute l huile en tout aidant d'un aspirateur et d un embout fin.
Le fluide sauf s'il n'a plus ses caractéristiques pression température je le changerai pas.
Au fait as tu fais le test des incondensables?
Moi aussi le voyant pas sur à 100%
Profites une fois le circuit ouvert de jeter un coup d'oeil à la buse détendeur.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10191&forum=149