website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Détendeur d'injection sur compresseur scroll


Posté : 04-10-2015 18:55 icone du post

Dans le désordre mais ça servira:
Precaunisation Copeland :
5k de surchauffe à l'aspiration
Huile emkarate RL 32 3MAF
AVANT LA VANNE DTC MONTER UN FILTRE POUR NE PAS ENDOMMAGER L INJECTION.
clapet anti retour intégré au refoulement
Compreseur equipe d'une soupape a diferentiel HP/BP de 28bars +\- 3bars
Pour les compresseurs équipés de thermostat de refoulement appelé thermodisque dans ton cas c'est 99°c +\-4K , diferentiel 28+\-5K

Sur les séries ZB le thermodisque est interne pres du refoulement et effectue une dérivation du gaz . 146°c +\-4K. Fermeture 91°c +\-7K
Sur les modèles ZB taux de compression maxi de 10 sinon décharge interne des spirales ( debraillage) .

Bon je trouve pas pour le détendeur d'injection, mais je suis quasi sur de mes valeurs .


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10193&forum=149