bonjour

Le condensateur peut avoir perdu en capacité permettant un démarrage mais provoquant une surintensité qui entraîne la coupure du klixon

mpss J'en profite pour signaler que l'utilisation du capacimètre intégré à ma pince ampèremétrique facilite ce genre de dépannage très fréquent en froid commercial