website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Sifflement désagréable


Posté : 09-12-2015 19:23 icone du post

bonjour

je pense à un manque d'étanchéité sur un des joints remplacés , il faudrait localiser avec plus de précision l'origine du bruit mais le fait que le son aigu continue après l'arrêt du compresseur exclut un grippage mécanique
Tu peux contrôler l'étanchéité en fermant les vannes de service




..

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10364&forum=149