Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Clapet haute pression HS


Posté : 04-01-2016 19:06 icone du post

Il n'y a pas de sonde d'évap' car je suis en positif. "mars" que signifie DT (delta de température ?) si oui, il n'y en a pas entre l'entrée et la sortie du désy. Après c'est vrai que je n'ai pas plus porté d'attention à l'évap car en étant sous pression d'azote, je ne constatait aucune fuite. Mais il est peut être pincé quelque part... de toute manière il y a que ca qui reste comme option...
Après j'ai peut être fait une erreur.. je m'explique. lorsque j'ai remplacé le détendeur et avant de remettre le nouveau, j'ai fais circuler de l'azote une fois par la bp et une fois par la hp et je suis aller voir si le gaz sortait bien à l'évap'. il se trouve que oui. après j'ai remis mon détendeur en place et fais mon test d’étanchéité. Donc là où je veux en venir c'est que je n'ai pas testé l'évaporateur .... j'aurais plutôt dû souder mon détendeur et faire circuler de l'azote après... qu'en pensez-vous de ma bêtise ?? :S