Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Condenseurs encrassé
SFroid
952  
    

  Posté : 26-05-2016 13:16

Salut à tous les frigolos !

Pour plus d'informations c'est mon collègue qui y a etait et qui penser a un manque de charge c'est un bac réfrigérée à son arrivée celui ci etait a 15 degré au lieux des 4 degré demander par le client !
Mais celui ci n'était ni en HP ni en sécurité klixon compresseur mais tourné bien d'où son hypothèse sur le manque de charge !
Et c'est moi qui était censé fair une recherche de fuite que je n'ai pas effectue vue l'état du condenseur qui etait totalement obstruer de plus ce type de machine ne posséde pas de prise de pression d'où mon raisonnement que le capillaire n'était pas alimenté en liquide voir pas du tous vue l'énorme manque d'échange au niveau du condenseur donc aucun changement d'état ça doit être le cas vue que la zone de désurchauffé était totalement bouillant d'après mon collègue voilà !
Merci pour vos réponse les frigolos !!!

Cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10764&forum=149