Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur HS
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 09-06-2016 07:42

bonjour,

encore pas mit ses lunettes

ces +44,4 °C c'est en vapeur surchauffée, donc il ne s'agit PAS d'une relation avec une quelconque pression déjà , sa pression il l'a donnée elle est à +36.

une HP à 36 avec une ambiance à +25 nous donne une delta total de 11K, ce qui n'est pas énorme et le SR est de 6K; juste +/- bien

pour ce qui est de la viande, c'est du saucisson.... bon...

je ne vois pas d'excès de charge dans ma boule de cristal

tester ventilo à l'arrêt pour voir l'évap chute en température et donc la présence d'une SC
si rien avec les manip de xavierc, je vérifierais la présence d'une prédétente sur la ligne liquide

deux bon motif de ne pas savoir descendre en T°
- BP trop haute (dans ton cas +6?) avec un évap bien rempli mais le détendeur tellement ouvert que la BP ne descend pas

- BP trop basse mais avec un évap tellement peu alimenté en liquide que le peu à évaporer ne parvient plus à absorber les calories et tu restes à +6 ... là c'est grosse SC et détendeur trop fermé.

bon à + le devoir m'appelle mais cela doit t'amener vers la HP qui est comme elle est; petite déduction et tu vas vite comprendre



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10787&forum=149