Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance |
Auteur | prise en glace cf neg | dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 13-09-2016 18:44
Bonjour à tous,
Selon l'étendue de la glace, encore faut-il être certain qu'elle soit éliminée PARTOUT avant la remise en froid!! Dans le cas contraire, la glace réapparaît beaucoup plus vite que la " normale ".
T° fin dégivrage, et pour la raison ci-dessus, par sécurité ... je dirais comme glagla: 2°C ou 3°C ... histoire d'être sécurisé.
Le temps d'égouttage peut aussi être ( un peu ) augmenté ... 4 à 5 minutes serait sécurisant, plutôt que 3 minutes.
Quel est ton temps de retard ventilo? .... Prévu pour le glaçage ...
On est à la fin de la saison chaude de l'été, il est un peu tard pour réfléchir aux éléments perturbateurs ( porte exposée à un courant d'air chaud, laissée ouverte trop souvent, ... ) , le rideau à lanières améliorerait la configuration actuelle.
@+
|
Cet article provient de Le site des frigoristes
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10957&forum=149
|
|
|