Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Remise en état de marche d'une armoire Eurochef négative
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 17-12-2016 08:46

Citation : kriwan20 

j'oublié le reccord de glagla le lockring
c'est celui là ? http://www.indipc.fr/connectique,filling-valve-6-0-mm,tubes-raccords,page,zoom,mod,boutique,gps,4404728-5843.fr.html 

non, ÇA C'EST UN RACCORD À BRASER

là: http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=320&path=93

une valise lockring ; il doit y avoir la pince et le liquide d'étanchéité qu'on ne voit pas sur la photo! avec ça, même le capillaire tu ne dois pas le braser. et vu le contenu tu pourras dépanner les frigos des autres et ainsi faire payer la valise par tes clients

euh..... t'es frigoriste et tu n'as pas de baguettes à l'argent

tu dis remplacer le capillaire; tu sais par où il passe et comment faire?

connaître le prix du compresseur? facile, tu vas chez ton grossiste habituel en tant que frigolos...

tu ne tiens pas la route remplacer un compresseur sans savoir.... remplacer un capillaire sans savoir ....
d'un côté tu veux mettre un raccord à sertir et de l'autre tu sors le chalumeau sur un frigo qui tourne à l'isobutane : sais-tu au moins que si tu sors le chalumeau et que si tu ne prends pas certaine précautions, cela te pète à la figure???

allez, à+

ah, j'oubliais: toujours pas essayé de faire monter la HP pour observer la BP et la SC comment elle évolue?? comme demandé par deux fois ....

Message édité par : Aircofrigo / 17-12-2016 08:47




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11116&forum=149